15-11-2010, 19:41
:-) obiekt testowy do eATU :-)
... czyli dwie rury np fi 40 max długie ze sklepu ... nawinąć spirale z linki ze skokiem np 1 cm.... i podłączyć do eATU. Rurki zamontować w narożnikach balkonu, poziomo lub pionowo :-)
[attachment=1864] [attachment=1865]
do testów polecam tez żarówkę 100W 230V - stosowne opisy znajdują się na 47 stronie PDF
[attachment=1866]
... a to się zdziwiłem... Windows 7 nie posiada Hyperterminala, chciałem przetestować eATU a tu KICHA w win7 nie ma !!!!
... ale dla tyc co lubią HT pozostała metoda manualnej "instalacji" zgodnie zresztą z podpowiedziami na stronach MS. Można go też używać wprost z katalogu.
[attachment=1867]
Adam - czy możesz dodać kilka drobiazgów
1. odbiór znaku ESCAPE $1B lub { $7B powodują skok do adresu bootloadera
po bascomowemu
... oczywiście jeżeli mamy od końca 1 kB wolnego
Poniżej bootloader do MEGA8 - trzeba włączyć w FUSE skok do Bootloadera
Reset CPU można wywołać na kilka sposobów
- zwarcie nogi 3-6 w podstawce scalaka od 485 (jak nie mamy zablokowanego reset
- podłączyć PCB do RS232TTL z zasilaniem
- automatycznie reset jest robiony przez program bootloadera i program eATU
[attachment=1868]
TESTY 1-03 :-)
Program działa SZYBCIEJ !!! teraz jest w stanie przyjmować komendy co 270 ms !!! i je wykonywać przekaźnikami
[attachment=1869]
... czyli dwie rury np fi 40 max długie ze sklepu ... nawinąć spirale z linki ze skokiem np 1 cm.... i podłączyć do eATU. Rurki zamontować w narożnikach balkonu, poziomo lub pionowo :-)
[attachment=1864] [attachment=1865]
do testów polecam tez żarówkę 100W 230V - stosowne opisy znajdują się na 47 stronie PDF
[attachment=1866]
... a to się zdziwiłem... Windows 7 nie posiada Hyperterminala, chciałem przetestować eATU a tu KICHA w win7 nie ma !!!!
... ale dla tyc co lubią HT pozostała metoda manualnej "instalacji" zgodnie zresztą z podpowiedziami na stronach MS. Można go też używać wprost z katalogu.
[attachment=1867]
Adam - czy możesz dodać kilka drobiazgów
1. odbiór znaku ESCAPE $1B lub { $7B powodują skok do adresu bootloadera
po bascomowemu
Kod:
If D = 27 Or D = 123 Then
Goto &H1C00
End If
... oczywiście jeżeli mamy od końca 1 kB wolnego
Poniżej bootloader do MEGA8 - trzeba włączyć w FUSE skok do Bootloadera
Reset CPU można wywołać na kilka sposobów
- zwarcie nogi 3-6 w podstawce scalaka od 485 (jak nie mamy zablokowanego reset
- podłączyć PCB do RS232TTL z zasilaniem
- automatycznie reset jest robiony przez program bootloadera i program eATU
[attachment=1868]
TESTY 1-03 :-)
Program działa SZYBCIEJ !!! teraz jest w stanie przyjmować komendy co 270 ms !!! i je wykonywać przekaźnikami
[attachment=1869]