Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
SP6XRN Offline
Nowicjusz
*

Liczba postów: 27
Dołączył: 10-02-2011
Post: #7
RE: Prawidłowe uziemienie urządzeń radioamatorskich
Łączenie uziemienia odgromowego z uziemieniem ochronnym poprawia skuteczność całej instalacji i zapewnia większą ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi. Połączenie uziemienia PV z odgromowym należy wykonać bednarką ocynkowaną 25x4 mm . Punkt rozdziału zasilania w rozdzielni uziemić , przewód PEN rozdzielić na przewód N i PE .Pomiar rezystacji uzienienia przeprowadza się po odłączeniu wszystkich zwodów pionowych i wtedy mierzyme poszczególne odprowadzenia do ziemi . Stosowanie przewodów instalacji odgronowej f 6mm jest nie poprawne ,
norma przewiduje minimum fi 8mm . Zaspsuj więcej RCD to zawsze gdzieś będzie prąd , zastosuj ochronik przepięć na wejściuj zasilania do obiektu klasy B+C .