Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zasilacz niestabilizowany.
SP7VMZ Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 95
Dołączył: 17-07-2019
Post: #3
RE: Zasilacz niestabilizowany.
No zbyt uprościłeś to ja też uproszczę no chyba, że czegoś nie zrozumiałem.
Kondensatory będą ładowały się do napięcia szczytowego ale gdy zasilacz nie będzie obciążony lub obciążony w małym stopniu, czyli gdzieś tak do 20V. Co na to odbiornik? (założyłem, że te 14,7V to napięcie transformatora bez obciążenia)
Po obciążeniu zaczną się tętnienia napięcia tym większe im większy prąd będzie pobierany z zasilacza a dokładnie im więcej prądu popłynie z kondensatorów a nie z transformatora. Jest na to sposób czyli zwiększyć pojemność kondensatorów ale przy kilkunastu amperach robi się problem ale i na to znaleziono rozwiązanie (analogowe centrale telefoniczne i TRX Bartek) czyli dołączanie do zasilacza akumulatora, który spełnia rolę superkondensatora stabilizującego napięcie.
04-11-2023 9:11
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Wiadomości w tym wątku
Zasilacz niestabilizowany. - SP4NSJ - 04-11-2023, 1:33
RE: Zasilacz niestabilizowany. - SP7VMZ - 04-11-2023 9:11

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości