(02-01-2023 11:52)AdamC napisał(a): Tę różnicówkę pożarową składam na garb późnej pory pisania, wyłączniki różnicowo-prądowe nie służą do ochrony przeciwpożarowej a do ochrony przeciwporażeniowej.
Ależ oczywiście, o prądzie różnicowym do 300 mA. PN-HD 60364-4-42.
(02-01-2023 2:48)SQ9RFC napisał(a): Dalej zakręcamy i w górę do różnicówki pożarowej - nie miałem większej, jest 30 mA, gdy mnie wkurzy to kupię 500mA.
500 mA nic nie da, a już na pewno nie pomoże w rozmowach z ubezpieczalnią. 300 mA to jest na dzień dzisiejszy granica dla RCD ppoż.
(02-01-2023 2:48)SQ9RFC napisał(a): Potem 50 metrów kabla ziemnego 5x16.
A po co pięć razy? Pewnie miedziak?
(02-01-2023 2:48)SQ9RFC napisał(a): "Sy" do przepięciówki: B25 - powinny być B20 ale nie miałem.
Pewny jesteś, że dobezpieczenie tych przepięciówek powinno być wartością do 25 A? Możesz podać dokładny nr kat? Mi znany jest taki zapis:
Legrand napisał(a):W przypadku braku zabezpieczenia nadprądowego poprzedzającego gałąź ogranicznika przepięć lub gdy wartość prądu znamionowego tego zabezpieczenia
przekracza 20 A (40 A dla wkładki gG), ogranicznik należy dobezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym* serii TX3/DX3 do 20 A, charakterystyka C lub wkładką bezpiecznikową gG do 40 A
(02-01-2023 2:48)SQ9RFC napisał(a): Z ciekawostek ... "obiekt" w trybie "standby" bierze około 400 W ( lodówka, zamrażarka, pompka CO - mniej się nie da !). Daje to około 10kWh dziennie i +- 3600 kWh rocznie.
Proponuję taryfę weekendową. Nie wiem kto tam operuje w 9 okręgu, ale w szóstym Tauron ma cos takiego.
(02-01-2023 2:48)SQ9RFC napisał(a): Ziemia jeszcze nie podłączona. Nie chcę jej podpinać do żółtozielonego w kablu zasilającym, przebiję się przez podłogę w piwnicy i wbiję 3 do 6 m szpilę (ile wlezie), do szpilki drut 16.
No tak, bo bez ziemi działa. Jednakowoż bardziej skupiłbym się na pomiarze rezystancji uziemienia, niż na fajerwerkach z liczydła.