Limiter mocy - zabezpieczenie odbiornika
SP2JQR Offline
Henryk
*****

Liczba postów: 1,498
Dołączył: 23-08-2009
Post: #4
RE: Limiter mocy - zabezpieczenie odbiornika
Kiedyś próbowałem zastosować transile, ale okazało się, że też mają nawet 2nF pojemności i są nieprzydatne do tego celu.
Najbardziej chyba popularne są zabezpieczenia z iskiernikami gazowymi no i porządna separacja galwaniczna. Te małe trafka wydają się wobec mocy natury zbyt delikatne.
Można zrobić porządną separację na rdzeniach od końcówek mocy. Stosując odpowiednio gruby koncentryk można uzyskać kilkadziesiąt kilowoltów izolacji.
Od dwóch lat w mojej firmie mam zastosowany TRX na stałe zabezpieczony iskiernikami i dużym trafem. Dwa okresy burzowe już za nim i jak do tej pory pracuje poprawnie. Jednak, gdyby piorun uderzył bezpośrednio w antenę to prawdopodobnie i ten system by TRXa nie ocalił. Miał szczęście...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-05-2017 12:10 przez SP2JQR.)