17-09-2012, 8:55
Witam
Dziękuję za zamieszczenie pełnej dokumentacji sterownika.
Mam pytanie odnośnie ustawiania impulsów/stopień bo podany przykład
jest czysto teoretyczny.
CYTAT:
1. Ustawiamy Ilość impulsów na stopień, przy czym przykładowo wartość 9000 oznacza 90,00imp/stopień. Zatwierdzamy OK.
90 imp/st.*360=32400 imp/360 stopni - takich silników krokowych nie widziałem.
Proszę, podaj obliczenia dla typowego silnika 200 imp/360 stopni czyli
1,8 st./1 imp.
Są też silniki 400imp/360 stopni, bardziej nadające się do roli enkodera w tym
zastosowaniu, bo 1 imp. silnika = 0,9 stopnia
Pozdrawiam
Andrzej
Dziękuję za zamieszczenie pełnej dokumentacji sterownika.
Mam pytanie odnośnie ustawiania impulsów/stopień bo podany przykład
jest czysto teoretyczny.
CYTAT:
1. Ustawiamy Ilość impulsów na stopień, przy czym przykładowo wartość 9000 oznacza 90,00imp/stopień. Zatwierdzamy OK.
90 imp/st.*360=32400 imp/360 stopni - takich silników krokowych nie widziałem.
Proszę, podaj obliczenia dla typowego silnika 200 imp/360 stopni czyli
1,8 st./1 imp.
Są też silniki 400imp/360 stopni, bardziej nadające się do roli enkodera w tym
zastosowaniu, bo 1 imp. silnika = 0,9 stopnia
Pozdrawiam
Andrzej