Dobudowałem RS485 i niestety transmisja nie działa (po RS232 wszystko śmiga).
Sprawdziłem gruntownie wszystkie połączenia i elementy i nic.
Wersja oprogramowania 1.10 zarówno w skrzynce jak i w konsoli.
Dopiero po podłączeniu oscyloskopu okazało się że impuls przełączający nadawanie jest krótszy niż ramka danych.
W skrzynce impuls ten występuje (oczywiście dokonałem modyfikacji sterowania RS485 przez pin sterujący LED zgodnie ze zdjęciem), ale też jest za krótki
W załączeniu przesyłam obrazy z pomiarów.
Pytanie do Adama i kolegów którzy uruchomili ATU z RS485:
Czy błąd w ustawieniach przy programowaniu procesorów może skutkować takim błędem.
Co poradzicie ?
1) rs232 z konsoli
2) rs232 z ATU (ramka startowa)
3) rs232 z ATU (ramka odpowiedzi na pytanie o aktualną nastawę)
4) rs232 odpowiedź z atu (odpowiedź na polecenie załączenia przełącznika anten)
Górny przebieg to sygnał przełączania nadawanie / odbiór rs485
Sprawdziłem gruntownie wszystkie połączenia i elementy i nic.
Wersja oprogramowania 1.10 zarówno w skrzynce jak i w konsoli.
Dopiero po podłączeniu oscyloskopu okazało się że impuls przełączający nadawanie jest krótszy niż ramka danych.
W skrzynce impuls ten występuje (oczywiście dokonałem modyfikacji sterowania RS485 przez pin sterujący LED zgodnie ze zdjęciem), ale też jest za krótki
W załączeniu przesyłam obrazy z pomiarów.
Pytanie do Adama i kolegów którzy uruchomili ATU z RS485:
Czy błąd w ustawieniach przy programowaniu procesorów może skutkować takim błędem.
Co poradzicie ?
1) rs232 z konsoli
2) rs232 z ATU (ramka startowa)
3) rs232 z ATU (ramka odpowiedzi na pytanie o aktualną nastawę)
4) rs232 odpowiedź z atu (odpowiedź na polecenie załączenia przełącznika anten)
Górny przebieg to sygnał przełączania nadawanie / odbiór rs485
Vy 73!
Leszek SP5MNL