(25-04-2011, 12:01)SQ4RNF napisał(a): Podczas nadawania na linii A mam 2V-4.5V w.cz.(mierzone oscyloskopem) w zależności od mocy. W terminalu leci to:

Łukasz, RS485 jest interfejsem różnicowym (A-B) dlatego jest bardziej odpornym na zakłócenia. Dla prawidłowej pracy i redukcji zakłóceń należy założyć na końcach linii komunikacyjnej terminatory np po 100 omów oraz kondensatory do zwierania w.cz.( 1nF pomiędzy A-B oraz A-masa, B-masa). Po takim zabiegu poziom "śmieci" w linii powinien być zdecydowanie mniejszy.
Kolejnym krokiem jest ekranowanie linii komunikacyjnej (kabel w ekranie) oraz odsuniecie go od fidera. Jeśli masz niedopasowanie i promieniuje oplot kabla koncentrycznego a obok masz kilka metrów kabla komunikacyjnego to musi się w nim indukować w.cz. Kabel ekranowany z ekranem podłączonym do masy zasilania skrzynki da ci osłonę od pola w.cz. Sama skrętka nie zastąpi ekranu na kablu transmisyjnym.