Zabezpieczenie przepięciowe Legrand...
#16
Hej.
(07-01-2023, 6:35)SQ9RFC napisał(a): W ławach mam pospawane zbrojenie i bednarkę wyprowadzoną w każdym narożniku budynku i pod starą skrzynką wewnątrz. Do do tego przypnę druty oplatające chałupę.
I ni jak nie da się wykorzystać któregoś podejścia aby przekopać kawałek gruntu i wejść do budynku w miejscu najbardziej potrzebnym?

(07-01-2023, 6:35)SQ9RFC napisał(a): Natomiast żółtozielony "z bolców w gniazdkach ..." wróci do skrzynki w płocie tym piątym "" żółtozielonym drutem.
A przewidujesz możliwość pojawienia się napięcia na ogrodzeniu? Jakaś brama, która ma metaliczny kontakt z ogrodzeniem i posiada zasilanie 400/230 V?
Także z odejścia uziomu fundamentowego można wyprowadzić ziemią odejście do ogrodzenia.

Rozumiem, że uziom fundamentowy jest bez zbędnych "kilometrów" połączony z GSU rozdzielnicy i stamtąd będzie prowadzony Ż-Z do ogrodzenia?

(07-01-2023, 6:35)SQ9RFC napisał(a): Uziemienia nie mierzyłem. Muszę się na piwo umówić z Jerzym VNM - ma dojścia do sprzętu to pomierzymy.
Możliwości są, więc dlaczego by nie skorzystać?
Da się też zrobić co na wzór pomiaru, dla samego sprawdzenia w jakich wartościach się obracamy, choć bardziej pasowała by nazwa "wskazanie". Ale o tym nie na forum.

(07-01-2023, 6:35)SQ9RFC napisał(a): Dobrze wymyśliłem ?
Jak się lubi co się nie ma, to się lubi co się ma. Wink Sztuka kompromisu.
Pozdrawiam Grzegorz.