Witam,
Bogdanie, zrób najprostrzy test, jaki może być.
Uruchom zwykły program terminalowy, wybierz w nim port COM pod jakim widoczny jest CAT Husarka, odpowiednią prędkość portu i się połącz.
Następnie wyślij komendę np: FA; i zobacz po jakim czasie odpowie Husarek.
Powinieneś dostać w odpowiedzi wartość VFO A czytlenym tekstem.
W ten sposób będziesz wiedział, czy to program logujący robi takie lagi, czy to problem połączenia.
Ostatecznie można wpiąć się oscyloskopem lub analizatorem stanów logicznych na linie RX i TX w Husarku i zaobserwować opóźnienie paczki danych na linii TX( odpowiedź z Husarka ) w stosunku do paczki danych na linii RX ( zapytapytanie z komputera )
Opis komend CAT dla rodziny Kenwood dostępny jest w internecie.
Bogdanie, zrób najprostrzy test, jaki może być.
Uruchom zwykły program terminalowy, wybierz w nim port COM pod jakim widoczny jest CAT Husarka, odpowiednią prędkość portu i się połącz.
Następnie wyślij komendę np: FA; i zobacz po jakim czasie odpowie Husarek.
Powinieneś dostać w odpowiedzi wartość VFO A czytlenym tekstem.
W ten sposób będziesz wiedział, czy to program logujący robi takie lagi, czy to problem połączenia.
Ostatecznie można wpiąć się oscyloskopem lub analizatorem stanów logicznych na linie RX i TX w Husarku i zaobserwować opóźnienie paczki danych na linii TX( odpowiedź z Husarka ) w stosunku do paczki danych na linii RX ( zapytapytanie z komputera )
Opis komend CAT dla rodziny Kenwood dostępny jest w internecie.
73 Paweł