09-06-2017, 6:42
Rece i pletwy opadaja...
Rysiek mocno bym polemizowal - pamietaj ze instalacja odgromowa jest polaczona z glowna szyna wyrownawcza w budynku. Glowna szyna wyrownawcza zas bezposrednio ma polaczenie z przewodem ochronnym w instalacji 3/5 przewodowej. Uwazam, ze niepodlaczenie instalacji antenowej do zwodu pionowego jest proszeniem sie o wymuszenie roznicy potencjalow czyli problemy.
Przez zwod pionowy nie plyna zadne abstrakcyjne prady, typowe wyladowanie piorunowe w naszej strefie ma wartosc padu w szczycie 10-30 kA. Czas narastania 1,2 us, czas do polszczytu prady 50 us. Zeszlismy na ziemie, abstrakcja sie skonczyla.
Z tymi "pomiarami" kaloryfera to pojechales po bandzie i bardzo oszczednie zagospodarowales inteligencja. W zasadzie masz szczescie, ze nie wylaczyles zasilania calego budynku.
Poczytaj sobie troche o wylacznikach roznicowo-pradowych stosowanych do ochrony przeciwpozarowej.
Instalacji CO nie wymienia Tobie raczej na plastik, ale wstawke z tworzywa przy wejsciu do budynku pewnie i tak juz masz. Wszystkie instalacje musza byc podlaczone do glownej szyny wyrownawczej budynku - tak wiec jakies tam przejscie bedziesz mial zawsze. Tyle tylko, ze roznica pomiedzy kaloryferem a zwodem pionowym na zewnatrz od strony elektrycznej jest pomijalna. Od strony przepisow BHP znaczna.
pz
Rysiek mocno bym polemizowal - pamietaj ze instalacja odgromowa jest polaczona z glowna szyna wyrownawcza w budynku. Glowna szyna wyrownawcza zas bezposrednio ma polaczenie z przewodem ochronnym w instalacji 3/5 przewodowej. Uwazam, ze niepodlaczenie instalacji antenowej do zwodu pionowego jest proszeniem sie o wymuszenie roznicy potencjalow czyli problemy.
Przez zwod pionowy nie plyna zadne abstrakcyjne prady, typowe wyladowanie piorunowe w naszej strefie ma wartosc padu w szczycie 10-30 kA. Czas narastania 1,2 us, czas do polszczytu prady 50 us. Zeszlismy na ziemie, abstrakcja sie skonczyla.
Z tymi "pomiarami" kaloryfera to pojechales po bandzie i bardzo oszczednie zagospodarowales inteligencja. W zasadzie masz szczescie, ze nie wylaczyles zasilania calego budynku.
Poczytaj sobie troche o wylacznikach roznicowo-pradowych stosowanych do ochrony przeciwpozarowej.
Instalacji CO nie wymienia Tobie raczej na plastik, ale wstawke z tworzywa przy wejsciu do budynku pewnie i tak juz masz. Wszystkie instalacje musza byc podlaczone do glownej szyny wyrownawczej budynku - tak wiec jakies tam przejscie bedziesz mial zawsze. Tyle tylko, ze roznica pomiedzy kaloryferem a zwodem pionowym na zewnatrz od strony elektrycznej jest pomijalna. Od strony przepisow BHP znaczna.
pz