Koleżankom i Kolegom Radioamatorom, Krótkofalowcom,
Konstruktorom i Waszym Rodzinom – w tych trudnych czasach –
po dotkliwej awarii naszego forum
Pogodnego czasu po Bożym Narodzeniu,
Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli

Życzy Zespół Home Made

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt balkonowej instalacji antenowej.
#2
ad 2.
Laczyc, zawsze. Jesli bedzie wyladowanie bliskie to i tak masz spore szanse na calkowite unicestwienie wszystkiego w domu.
Ja bym nie bal sie "tysiecy woltow" potencjalu tylko di/dt Wink
Uziom przechodzi regularnie badania, jego rezystancja przejscia do ziemi jest na tyle mala, ze nie jestes w stanie sam tego zrobic lepiej.

ad 3.
Powinienes.
O ile nie masz rzadko spotykanego w SP ukladu sieci, to instalacja elektryczna budynku ma polaczenie z gleba. Jesli jest piecioprzewodowa, to przewod PE jest polaczony co najmniej w jednym miejscu do uziomu. Przewody fazowe i neutralny powinny byc polaczone do PE ogranicznikami przepiec. Polaczena te wykonane sa w miejscu gdzie przewody zasilajace wchodza do budynku.

ad 4.
Nie powinienes korzystac z kaloryfera do takich rzeczy. To jest stary zabobon, ktory dawno temu powinno bylo sie wykorzenic.
Jesli masz latwo dostepny zwod pionowy, to skorzystaj z niego. Kup linke - uwazam ze przekroj 25 lub 35 mm2 i zrob sobie porzadna listwe uziemiajaca przylaczona do instalacji odgromowej.

pz
Odpowiedz