12-06-2013, 21:56
Robert, kilka wyjaśnień:
- trymer jest potrzebny w wersji komputerka kiedy pracuje on jako skala częstotliwości, pozwala na lekka korektę wskazań miernika częstotliwości. Kiedy procesor pracuje jako konsola do sterowania skrzynka zamiast trymera możemy wlutować zwykły kondensator;
- wartość kondensatora przy kwarcu nie jest aż tak ważna 27...33pF będzie dobrze;
- wygodnie jest uruchomić konsolę i skrzynkę poprzez RS232 bo można prosto podglądać ramki na dowolnym komputerze;
- docelowo przy krótkim kablu komunikacyjnym i mniejszej mocy możemy również pozostawić RS232;
- przy mocy 100W mogą pojawić się jednak przekłamanie ponieważ w kabli komunikacyjnym będzie indukowało się napięcie w takt modulacji nadajnika;
- RS485 jest interfejsem różnicowym bardziej odpornym na wpływ zakłóceń i pół elektromagnetycznych. Zewnętrzne zakłócenia jednakowo wpływają na obie linie transmisyjne dlatego w systemie różnicowym ich wpływ jest mniejszy.
- dodatkową zaleta interfejsu RS485 jest długość kabla komunikacyjnego która może wynosić nawet 1km oraz możliwość sterowania wieloma skrzynkami czy przełącznikami na jednym kablu.
- trymer jest potrzebny w wersji komputerka kiedy pracuje on jako skala częstotliwości, pozwala na lekka korektę wskazań miernika częstotliwości. Kiedy procesor pracuje jako konsola do sterowania skrzynka zamiast trymera możemy wlutować zwykły kondensator;
- wartość kondensatora przy kwarcu nie jest aż tak ważna 27...33pF będzie dobrze;
- wygodnie jest uruchomić konsolę i skrzynkę poprzez RS232 bo można prosto podglądać ramki na dowolnym komputerze;
- docelowo przy krótkim kablu komunikacyjnym i mniejszej mocy możemy również pozostawić RS232;
- przy mocy 100W mogą pojawić się jednak przekłamanie ponieważ w kabli komunikacyjnym będzie indukowało się napięcie w takt modulacji nadajnika;
- RS485 jest interfejsem różnicowym bardziej odpornym na wpływ zakłóceń i pół elektromagnetycznych. Zewnętrzne zakłócenia jednakowo wpływają na obie linie transmisyjne dlatego w systemie różnicowym ich wpływ jest mniejszy.
- dodatkową zaleta interfejsu RS485 jest długość kabla komunikacyjnego która może wynosić nawet 1km oraz możliwość sterowania wieloma skrzynkami czy przełącznikami na jednym kablu.
73 Adam