Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Przetwornice Mean Well
SQ9MDD Offline
Rysiek
****

Liczba postów: 380
Dołączył: 01-02-2009
Post: #1
Question Przetwornice Mean Well
Czy któryś z kolegów miał doczynienia z takimi układami: Mean Well

Muszę zbudować układ przetwornicy 2x +3,6V i 1x +5V zasilany z akumulatora i zastanawiałem się nad jednym z takich układów.


Załączone pliki
.pdf  mean_well_pdf_77.pdf (Rozmiar: 85.09 KB / Pobrań: 960)

...przede wszystkim nie zakłócać...
19-09-2010 10:06
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP5FCS Offline
Adam
*****

Liczba postów: 1,072
Dołączył: 02-02-2009
Post: #2
RE: Przetwornice Mean Well
Ryszard, ja stosuję przetwornice DC/DC firmy TRACO.

System zasilam z 24V, poprzez przetwornicę przechodzę na +/-12V a potem na +/-5V. Nie zawsze wyjściowe napięcie jest idealne (wartość, pulsacje) dlatego można dać stabilizatory. Zaletą przetwornicy jest galwaniczna izolacja od źródła zasilania, łatwość uzyskania ujemnego zasilania oraz możliwość podnoszenia napięcia , wadą wysoka cena oraz zakłócenia.

Jeśli nie potrzebujesz minusa oraz izolacji galwanicznej możesz zastosować (Simple switcher) regulator z dławikiem np. LM2574, LM2575, LM2576 (nie podałeś poboru prądu) lub coś nowszego, jest tego sporo do wyboru. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze.

73 Adam
19-09-2010 10:46
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP5SAI Offline
Andrzej
***

Liczba postów: 110
Dołączył: 24-03-2010
Post: #3
RE: Przetwornice Mean Well
(19-09-2010 10:46)sp5fcs napisał(a):  (nie podałeś poboru prądu)

No właśnie Rysiu pobór prądu ? Mam jakieś (w QRLu) wylutowane ze starych kart internetowych (BNC) nie pamiętam typu, ale na 100% 9V (jutro szczegóły), jeśli by się nadały to dam Ci w prezencie. Mogę też pójść na żebry do kolegi na piętrze, swego czasu kupili jakieś symetryczne plus minus właśnie wspomniane przez Adama f-m TRACO.

PS.
Rysiu mam już oficjalne pozwolenie na najbliższe 10 lat mogę nadawać pod swoim znakiem, od jutra QRV SP5SAi/5 via SR5WA (jak wszystko zadziała).

Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
19-09-2010 11:18
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SQ9MDD Offline
Rysiek
****

Liczba postów: 380
Dołączył: 01-02-2009
Post: #4
RE: Przetwornice Mean Well
Generalnie napiszę o co mi chodzi to będzie łatwiej. Wink

Potrzebuję zbudować w miarę oszczędny system zasilania, dla mikroprzemiennika. Całość ma wyglądać tak:

Panel słoneczny (jeszcze nie wiem jaki, nie mam doświadczenia z panelami)
Akumulator 1,3Ah 12V lub większa pojemność
Moduł zasilacza dla dwóch radii +3,6V było by optymalnie.
Co do natężenia to na odbiorze nie jest duże około 100mA przy nadawaniu około 900mA.

p.s. Czy to jest sens kombinować czy po prostu użyć stabilizatory z serii LM?

Adam zainteresowałeś mnie "Simple switcher" czy to lepsze rozwiązanie?


UPDATE: O! ten by się nadał Wink http://www.national.com/mpf/LM/LM2575.html#Overview

...przede wszystkim nie zakłócać...
19-09-2010 12:12
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP5FCS Offline
Adam
*****

Liczba postów: 1,072
Dołączył: 02-02-2009
Post: #5
RE: Przetwornice Mean Well
Ryszard, proponuję przenieś wątek do projektów i zaraz coś narysujemy.

Wadą tradycyjnych stabilizatorów jest duża strata energii z akumulatora.
Przy zasilaniu z 12V, prądzie 1A z akumulatora znika 1Ah przez godzinę (3.6W radio, 8.4W strata na ciepło). Jeśli damy przetwornicę lub regulator impulsowy o sprawności tylko 50% to 3.6W x 2 daje 7.2W (7.2W/12V=0.6A). W tej konfiguracji z akumulatora przez godzinę znika 0.6Ah dlatego warto stosować takie układy zasilania.

Od ręki mogę dać Ci za "free" moduł 2x L4962, regulowane napięcie wyjściowe, 1,5A prądu. W opisie jest aplikacja i wzór druku. Układ stary ale sprawdzony i jest od ręki.


Załączone pliki
.pdf  L4962.pdf (Rozmiar: 464.4 KB / Pobrań: 1130)

73 Adam
19-09-2010 12:43
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP5SAI Offline
Andrzej
***

Liczba postów: 110
Dołączył: 24-03-2010
Post: #6
RE: Przetwornice Mean Well
(19-09-2010 12:12)SQ9MDD napisał(a):  Generalnie napiszę o co mi chodzi to będzie łatwiej. Wink
Potrzebuję zbudować w miarę oszczędny system zasilania, dla mikroprzemiennika.

Ja bym popróbował z tymi impulsowymi teoretycznie powinny być oszczędniejsze (większa sprawność) od szeregowych stabilizatorów. No to, kiedy wypuszczamy ten balon z mikroprzemiennikiem ? Rolleyes

Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
19-09-2010 12:45
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SQ9MDD Offline
Rysiek
****

Liczba postów: 380
Dołączył: 01-02-2009
Post: #7
RE: Przetwornice Mean Well
(19-09-2010 12:45)SP5SAi napisał(a):  No to, kiedy wypuszczamy ten balon z mikroprzemiennikiem ? Rolleyes

He He... do tego to jeszcze balon i hel potrzebny.

SP5FCS napisał(a):Od ręki mogę dać Ci za "free" moduł 2x L4962, regulowane napięcie wyjściowe, 1,5A prądu.

Adam "sprzedano!" złapię Cię na telefonie ustalić szczegóły.
Schemat narysuję i płytkę też a jak skończę wrzucę do projektów.

...przede wszystkim nie zakłócać...
19-09-2010 12:59
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
SP5SAI Offline
Andrzej
***

Liczba postów: 110
Dołączył: 24-03-2010
Post: #8
RE: Przetwornice Mean Well
(19-09-2010 12:45)SP5SAi napisał(a):  No to, kiedy wypuszczamy ten balon z mikroprzemiennikiem ? Rolleyes
(19-09-2010 12:59)SQ9MDD napisał(a):  He He... do tego to jeszcze balon i hel potrzebny.

Jeśli zebrałaby się grupa chętnych, do realizacji balonowego eksperymentu, to mogę oficjalnie rozpocząć rozmowy o podarowanie na taki cel balonu meteo + hel do niego. W tym miesiącu takie balony meteo z radio sondami fabrycznymi Vaisala wypuszczali koledzy w ramach prac badawczych, pojechali gdzieś w Polskę. Może byłaby możliwość podłączenia się do nich z jednym Ham-skim balonem ?

Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
19-09-2010 13:56
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości