Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zasilacz serwerowy
SQ8MVY Offline
Paweł
****

Liczba postów: 724
Dołączył: 30-07-2011
Post: #10
RE: Zasilacz serwerowy
Dopiero po poście Mietka SP1NV zauważyłem, że Twój zailacz Adrianie jako główne napięcie ma linię 12V. Moja sugesia o obciążeniu napięcia 5V jest w tym przypadku błędna. 5V występuje tu tylko, jako napięcie stanby, więc wstępne obciążanie tej linii nie ma zastosowania.
Natomiast założenie rdzeni na linię 12V na pewno nie zaszkodzi. Sprawdź też sobie, jak zasilacz zachowuje się przy nominalnym napięciu wyjściowym 12V, bo być może, że jest zdecydowanie za wysoko podkręcony w górę.

73 Paweł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-01-2020 1:19 przez SQ8MVY.)
25-01-2020 1:19
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Wiadomości w tym wątku
Zasilacz serwerowy - SQ8NZD - 23-01-2020, 4:38
RE: Zasilacz serwerowy - SQ8MVY - 23-01-2020, 10:04
RE: Zasilacz serwerowy - SQ8NZD - 23-01-2020, 15:08
RE: Zasilacz serwerowy - SP1NV - 23-01-2020, 22:14
RE: Zasilacz serwerowy - SQ8NZD - 24-01-2020, 14:19
RE: Zasilacz serwerowy - SP9VEY - 24-01-2020, 22:06
RE: Zasilacz serwerowy - SQ8NZD - 24-01-2020, 22:07
RE: Zasilacz serwerowy - SP1NV - 24-01-2020, 22:52
RE: Zasilacz serwerowy - SQ8NZD - 25-01-2020, 0:28
RE: Zasilacz serwerowy - SQ8MVY - 25-01-2020 1:19
RE: Zasilacz serwerowy - SQ8NZD - 25-01-2020, 20:25

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości