Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Potencjometr cyfrowy MAX5160 bezpośrednie sterowanie enkoderem mechanicznym
SQ8MVY Offline
Paweł
****

Liczba postów: 724
Dołączył: 30-07-2011
Post: #2
RE: Potencjometr cyfrowy MAX5160 bezpośrednie sterowanie enkoderem mechanicznym
Bezpośrednio się nie da.
Na wyjściu enkodera jest sygnał kwadraturowy. Należy go przekonwertować na sygnał kierunku ( jeden przerzutnik D ), natomiast sygnał zegara uzyskać z kanału A lub B enkodera.
Nie należy zapomnieć również o układzie eliminacji drgań styków, aby to pewnie działało.

73 Paweł
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-07-2021 13:50 przez SQ8MVY.)
18-07-2021 13:50
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Wiadomości w tym wątku
RE: Potencjometr cyfrowy MAX5160 bezpośrednie sterowanie enkoderem mechanicznym - SQ8MVY - 18-07-2021 13:50

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości