3FAZY napisał(a):Uwaga! nie należy podłączać uziemienia anteny i obudowy nadajnika do instalacji ochronnej "miejskiej' elektro-energetycznej.
Musimy wykonać włsne uziemienie. Zapobiega to przedostawaniu sie energi w.cz z naszego TRX do sieci energetycznej.
W przypadku jeśli gniazdo 230v zasilania ma uziemienie sieci energetycznej.
Odcinamy zielono/żółty przewód z przedłużacza zasilającego PreAmp,EQ,Limiter.
W mojej ocenie, to co piszesz jest nieco absurdalne, ale jak mniemam wynika z niezrozumienia pewnych spraw.
Skoro urządzenie zostało wyprodukowane w I klasie ochrony to nie wolno tego zmieniać. Tak ma być i jest to prawidłowe. Zresztą widać, że te urządzenia mają typowe złącze zasilające IEC ze stykiem ochronnym. Dalej: jeżeli te urządzenia są wyposażone w zasilacz impulsowy (a wygląda na to że one mają zasilacze impulsowe) to na 99,9% dzielnik filtra tego zasilacza jest podłączony właśnie ze stykiem ochronnym! Jeżeli odetniesz w listwie przewód to ten filtr nie będzie prawidłowo działał. Dlatego takie postępowanie jak opisałeś jest błędne.
Uziemiać należy DODATKOWO a nie w zamian.
Na transceiverze jest zacisk
EARTH i ten zacisk należy podłączyć do wykonanego oddzielnego uziemienia. Natomiast przewód ochronny w kablu zasilającym (żółtozielony) ma być uziemiony lub zerowany - w zależności od typu instalacji w budynku.
W domu mam instrukcję ze swojego transceivera i dodatków i nigdzie nie jest tam napisane aby przewód ochronny odłączać by zamian uziemiać w inny sposób.
Sposób uziemiania reszty urządzeń połączony z TX należy wykonywać, prowadząc
osobny przewód uziemiający osobno dla każdej sztuki uziemiania do punktu zbiorczego uziemienia (listwy wyrównawczej), czy też głównego zacisku uziemiania w danym pomieszczeniu. Nie łączymy tych urządzeń szeregowo a następnie jednym przewodem do listwy wyrównawczej.
Każde urządzenie ma mieć swój oddzielny przewód uziemiający. W ten sposób nic Ci się nie będzie przedostawało do sieci energetycznej. W szczególności jak przewody uziemiające będą krótsze i o większym przekroju niż przewód ochronny w instalacji elektroenergetycznej.
Pozdrawiam
- dalej -
3FAZY napisał(a):Zdjęcie nadesłne przez kol. Jarka SP2LTR przykład połączeń masy/obudów.
Ładnie wzorcowo.
Akurat tu się nie zgodzę wzorcowe - raczej kompromisowe. Każe urządzenie powinno być uziemione oddzielnym przewodem do jednego punktu zbiorczego.
Akurat w tym przypadku, uziemienia połączone są szeregowo co jest błędem z zasady, jednak ze względu na b. krótkie połączenia między tymi urządzeniami od biedy może tak zostać. Jednak co do zasady nie jest to prawidłowo - szczególnie w układach audio.